1  Разработка / Языки и алгоритмы / Re: Программирование МЭК 104 Slave : Июля 24, 2009, 08:39:18 am
Я так и делаю. Высылаю кадр S-формата. Он успешно доходит до мастера. Но в итоге все равно через 15 секунд - таймаут t1.
2  Разработка / Языки и алгоритмы / Программирование МЭК 104 Slave : Июля 23, 2009, 03:16:50 pm
Здравствуйте! Начал реализовывать МЭК 104 Slave. В качестве мастера использую SCADA Data Gateway. Возникла такая проблема. При отправке сообщений в непрерывном режиме через 15 секунд появляется ошибка "I format timeout t1". Как я понимаю это связано с тем, что мастер не получает подтверждения от слейва. Пробовал отправить ASDU S-формата - все равно происходит разрыв соединения по той же ошибке. Помогите, пожалуйста. Может я неправильно понимаю принцип подтверждения кадра или еще что-то. Вобщем, жду помощи. Smile